    (Ⅱ)

    主 控 项 目                                                              030302

    1金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。

         观察和尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

    2、金属门窗框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

    手扳检查。

    3金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。

       观察、开闭和手扳检查。

    4金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。

    观察、开闭和手扳检查。

    一 般 项 目

    1金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。

       观察检查。

    2铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于100N

       用弹簧秤检查。

    3金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。

       观察、敲框检查。

    4金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。

    观察、开闭检查。

    5有排水孔的金属门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。

    观察检查。

    6铝合金门窗安装的允许偏差符合下表规定。