• 集中标注中有下部筋的标注,又在原位标注中有不同的配筋,请问在广联达中怎么输入?

    集中标注中有下部筋的标注,又在原位标注中有不同的配筋,请问下部筋是否在支座断开锚固。请问在广联达钢筋算量软件中怎么输入。

    问题补充:梁的钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:定义梁时还是按集中标注里的钢筋信息输入,梁画上后在原位标注里再输入梁原位标注里的钢筋信息,平法图集中明确规定了当梁同时出现两种配筋时,按原位标注的先用。软件在计算时也会这样考虑到的。

    2012-08-25 07:21:12 

  • 原位标注为大,具体在哪个位置锚固或搭接要看设计总说明的要求,未说明时在支座处断开锚固。

    2012-08-19 19:51:57 

  • 直接定义时按照集中标注输入,会质疑后再原位标注即可

    集中标注

    2012-08-17 15:05:34 

  • 如果 你集中标注标注了 原位标注没标 那下部钢筋是贯通的 如果集中标注标注了 原位标注也标注了 那下部钢筋以原位标注为准 而且是遇到支座断开 这个是软件默认的算法 自己可以去调整前面的计算设置

    2012-08-17 15:17:02 

  • 集中标注中有下部筋的标注,又在原位标注中有不同的配筋,请问下部筋是否在支座断开锚固。请问在广联达钢筋算量软件中怎么输入。 集中标注中有下部钢筋的标注,又在原位标注中有不同的配筋,按照原位标注优先的原则,在梁的原位标注的表格中,把原位标注输入到对应跨内对应位置,在有原位标注的跨内,按原位标注的配筋去做,此跨内不再按集中标注中的配筋。

    2012-08-17 20:03:59 