• 麻烦问下DKL2 DL1这两种梁都在基础梁里面布置吗?

    麻烦问下DKL2 DL1这两种梁都在基础梁里面布置吗?地梁图里面还有L6,这种梁是不是该定义在基础层的梁里面?

    梁图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    定义在基础梁里面是错误的。

    DKL用框架梁来定义。L6用非框架梁来定义。DL用基础联系梁来定义。

    DKL用框架梁来定义图集已经说明了,找不到。按照我说的定义吧。

     

     

    地梁

     

    2014-02-12 15:32:24 

  • DKL2、DL1、L6都可以在基础梁中定义,DKL2的类别为基础主梁、DL1、L6是同类型的梁,类别为基础次梁。我想图纸中为什么标为L,主要是想与DL区别开,DL是两端为基础主梁,L6一端为基础主梁、一端为基础次梁,但这两种梁数以同一种梁

    2014-02-12 16:16:42 

  • 这三种梁都可以在基础梁里面布置

    L6可用基础梁的基础连梁定义

    2014-02-12 15:24:18 