wangruihong 2012-08-17 21:00:21 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 2522查看 5回答
同一根柱子上部钢筋跟下部钢筋配筋不一样,这个应该怎么定义?
同一层的同一根柱子,上部配筋跟下部配筋不同,应该定义成一个构件还是两个构件?如果是一个构件的话,怎么定义?如果是两个构件的话,钢筋量会有变化吗?或者说变化量大吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳同一层柱子钢筋配筋信息不一样就要分两个构件来定义了,分别将两个构件的标高调好!对量没有什么影响,按照正常的搭接来算!
2012-08-21 11:46:52
-
钢筋直径不同,按弯径的钢筋标高分开定义柱。
2012-08-18 06:44:29
-
要用两个构件定义计算,否则钢筋信息不会是两种。
2012-08-17 21:22:47
-
应该是上下层钢筋不同吧,分层定义绘制
2012-08-18 07:19:15
-
象你说的一般应该是上下层的钢筋规格不同变径,可以不用考虑它软件会自动计算。若是在同一层你就必须按两个构件建立,将标高调整。
2012-08-18 06:58:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看