钢筋撑起半边天 2012-08-18 06:30:55 | 江苏省 其他专业 | 2905查看 1回答
电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表
电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表说 明
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表
说 明
060106,060407
060205,060506,
060306,060607
主控项目:
1、 高压电力电缆直流耐压试验必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格。
2、 低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
3、 铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,截面积不应小于表18.1.3的规定。
4、 电线、电线接线必须准确,并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。
一般项目:
1、 芯线与电器设备的连接应符合下列规定:1)截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;2)截面积在2.5 mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;3)截面积大于2.5 mm2的多股铜芯线,除设备自带播接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;4)多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接;5)每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。
2、 电线、电缆的芯线连接金具(连接管和端子),规格应与芯线的规格适配,且不得采用开口端子。
3、 电线、电缆的回路标记应清晰,编号准确。
检查数量:主控项目1 全数检查;2、3 抽查10%,少于5个回路,全数检查;4 抽查10个回路。
一般项目1、2 抽查10%,少于10处,全数检查;3 抽查5个回路。
检验方法:见本规范第28.0.7条。
判 定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。
2012-08-18 06:30:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看