钢筋撑起半边天 2012-08-18 06:31:34 | 江苏省 其他专业 | 1676查看 1回答
建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装检验
建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装检验批质量验收记录表
说 明
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装检验
批质量验收记录表
说 明
060107
060509
主控项目
1 建筑物彩灯安装应符合下列规定:1)建筑物顶部彩灯采用有防雨性能的专用灯具,灯罩要拧紧;2)彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能。管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠;3)垂直彩灯悬挂挑臂采用不小于10# 的槽钢。端部吊挂钢索用的吊钩螺栓直径不小于10mm,螺栓在槽钢上固定,两侧有螺帽,且加平垫及弹簧垫圈紧固;4)悬挂钢丝绳直径不小于4.5mm,底把圆钢直径不小于16mm,地锚采用架空外线用拉线盘,埋设深度大于1.5m;5)垂直彩灯采用防水吊线灯头,下端灯头距离地面高于3m;
2 霓虹灯安装应符合下列规定:1)霓虹灯管完好,无破裂;2 )灯管采用专用的绝缘支架固定,且牢固可靠。灯管固定后,与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm;3)霓虹灯专用变压器采用双圈式,所供灯管长度不大于允许负载长度,露天安装的有防雨措施;4)霓虹灯专用变压器的二次电线和灯管间的连接线采用额定电压大于15kV的高压绝缘电线。二次电线与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm。
3 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定:1) 每套灯具的导电部份对地绝缘电阻值大于2 MΩ;2 )在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围拦防护,安装高度距地面2.5m以上;3)金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。
4 航空障碍标志灯安装应符合下列规定:1)灯具装设在建筑物或构筑物的最高部位。当最高部位平面面积较大或为建筑群时,除在最高端装设外,还在其外侧转角的顶端分别装设灯具;2)当灯具在烟囱顶上装设时,安装在低于烟囱口1.5~3m的部位且呈正三角形水平排列;3)灯具的选型根据安装高度决定;低光强的(距地面60m以下装设时采用)为红色光,其有效光强大于1600cd。高光强的(距地面150m以上装设时采用)为白色光,有效光强随背景亮度而定;4)灯具的电源按主体建筑中最高负荷等级要求供电;5)灯具安装牢固可靠,且设置维修和更换光源的措施。
5 庭院灯安装应符合下列规定:1)每套灯具的导电部位对地绝缘电阻值大于2 MΩ;2)立柱式路灯、落地式路灯、特种园艺灯等灯具与基础固定可靠,地脚螺栓备帽齐全。灯具的接线盒或熔断器盒,盒盖的防水密封垫完整;3)金属立柱及灯具可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠,接地线单设干线,干线沿庭院灯布置位置形成环网状,且不少于2处与接地装置引出线连接。由干线引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识。
一般项目
1 建筑物彩灯安装应符合下列规定:1)建筑物顶部彩灯灯罩完整,无碎裂;2)彩灯电线导管防腐完好,敷设平整、顺直。
2 霓虹灯安装应符合下列规定:1)当霓虹灯变压器明装时,高度不小于3m;低于3m采取防护措施;2)霓虹灯变压器的安装位置方便检修,且隐蔽在不易被非检修人触及的场所,不装在吊平顶内;3)当橱窗内装有霓虹灯时,橱窗门与霓虹灯变压器一次侧开关有联锁装置,确保开门不接通霓虹灯变压器的电源;4)霓虹灯变压器二次侧的电线采用玻璃制品绝缘支持物固定,支持点距离不大于下列数值:水平线段:0.5m;垂直线段:0.75m。
3 建筑物景观照明灯具构架应固定可靠,地脚螺栓拧紧,备帽齐全;灯具的螺栓紧固、无遗漏。灯具外露的电线或电缆应有柔性金属导管保护;
4 航空障碍标志灯安装应符合下列规定:1)同一建筑物或建筑群灯具间的水平、垂直距离不大于45m; 2)灯具的自动通、断电源控制装置动作准确。
5 庭院灯安装应符合下列规定:1)灯具的自动通、断电源控制装置动作准确,每套灯具熔断器盒内熔丝齐全,规格与灯具适配;2)架空线路电杆上的路灯,固定可靠,紧固件齐全、拧紧,灯位正确;每套灯具配有熔断器保护。
检查数量:主控项目1 钢索等悬挂结构及接地全数检查;灯具和线路抽查10%,少于10套,全数检查;2~4 全数检查;5 抽查10%,少于5套,全数检查。
一般项目2~4 全数检查;1、5 抽查10%,少于5套,全数检查。
检验方法:见本规范第28.0.7条。
判 定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。
2012-08-18 06:31:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看