主控项目
1 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
2 插座接线应符合下列规定:1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致;3)接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
3 特殊情况下插座安装应符合下列规定:1)当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线;2)潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。
4 照明开关安装应符合下列规定:1)同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠;2)相线经开关控制;民用住宅无软线引至床边的床头开关。
5 吊扇安装应符合下列规定:1)吊扇挂钩安装牢固,吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径,且不小于8mm;有防振橡胶垫;挂销的防松零件齐全、可靠;2 )吊扇扇叶距地高度不小于2.5m;3)吊扇组装不改变扇叶角度,扇叶固定螺栓防松零件齐全;4)吊杆间、吊杆与电机间螺纹连接,啮合长度不小于20mm,且防松零件齐全紧固;5)吊扇接线正确,当运转时扇叶无明显颤动和异常声响。
6 壁扇安装应符合下列规定:1)壁扇底座采用尼龙塞或膨胀螺栓固定;尼龙塞或膨胀螺栓的数量不少于2个,且直径不小于8mm。固定牢固可靠;2)壁扇防护罩扣紧,固定可靠,当运转时扇叶和防护罩无明显颤动和异常声响。
一般项目
1 插座安装应符合下列规定:1)当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m;2)暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂、划伤,装饰帽齐全; 3)车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m;特殊场所暗装的插座不小于0.15m;同一室内插座安装高度一致;4)地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。
2 照明开关安装应符合下列规定:1)开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下;2)相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm;3)暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。
3 吊扇安装应符合下列规定:1)涂层完整,表面无划痕,无污染,吊杆上下扣碗安装牢固到位;2)同一室内并列安装的吊扇开关高度一致,且控制有序不错位。
4 壁扇安装应符合下列规定:1)壁扇下侧边缘距地面高度不小于1.8m; 2)涂层完整,表面无划痕、无污染,防护罩无变形。
检查数量:主控项目1 按不同用途的插座抽查10个,少于5个,全数检查;2~6 抽查10%,少于5个,全数检查。
一般项目抽查10% 。
检验方法:见本规范第28.0.7条。
判 定:同一场所安装的开关、插座高度一致,是指控制在目视检查无大差异,实测在±10 mm内,并列安装的要平齐。其余应检数量符合本规范规定判为合格。