建设者 2012-08-18 09:30:49 | 辽宁省 其他专业 | 969查看 8回答
关于利用结构基础接地的问题
您好,请问 您好,请问利用建筑物主筋与基础接地极相连,利用结构基础做接地极,利用独立基础内主筋作为接地极,并采用40*4热镀锌扁钢将各接地极联成电气通路。 那么是针对40*4的热镀锌扁钢是套用“避雷网安装 均压环敷设利用圈梁内钢筋” 还是套用“室内接地母线敷设呢”?问题补充:另外还需要套用其他的定额项吗?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
那么是针对40*4的热镀锌扁钢是套用“室内接地母线敷设呢”。还要套防腐。
2012-08-19 20:53:01
-
利用独立基础内主筋作为接地极,应采用40*4热镀锌扁钢将各接地极联成电气通路。
2012-08-18 11:41:32
-
利用建筑物主筋与基础接地极相连.针对40*4的热镀锌扁钢是套用“室内接地母线敷设呢”。
2012-08-18 14:51:41
-
针对40*4的热镀锌扁钢不是套用“避雷网安装 均压环敷设利用圈梁内钢筋” 。是套用“室内接地母线敷设呢”。
2012-08-19 04:56:34
-
按室内接地线敷设定额
2012-08-19 20:52:12
-
应该是套用“避雷网安装 均压环敷设利用圈梁内钢筋” 的子目。
2012-08-18 09:37:33
-
40*4的热镀锌扁钢套室内接地母线敷设,给你截图看一下
2012-08-18 10:00:41
-
套用室内接地母线敷设呢,你看一下定额含量就知道了
2012-08-23 08:05:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看