• 请问关于架立筋和上部通长筋的问题?

    请问一道KL 集中标注上部钢筋为2C25+(2C12) 第一跨标注左支座为2c22+18 上部中间为2c22 ,在钢筋算量的时候 ,中间跨应该如何标注 是2C22+(2C12) ,还是 2c22 或者其他,请专家帮忙?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个集中标注的意思是上部通长钢筋2根25和架立筋2根12的 原则是这样的 原位标注优于集中标注 所以如果你跨中钢筋图纸没有标明 那你在软件中就不要输入 软件如果没有输入 默认是按2C25+(2C12)算

    2012-08-18 10:15:04 

  • 2C12为没有原位标注上梁的架力筋,梁原位标注上有钢筋时,按原位标注上的钢筋输入。第一跨梁上部中站钢筋为2C22。

    2012-08-18 11:33:33 

  • 找设计人吧,这个标注如果你描述的没有错,就是设计标注不对! 集中标注上部筋为2C25+(2C12),说明是2根25mm的通长筋,支座筋出现了2C22+18是不能理解的,是错误的! 如果集中标注没有2C25,只有(2C12)就可以理解了。

    2012-08-18 10:10:36 

  • 当一跨梁既有集中标注又有原位标注时,以原位标注为准,此处应该是2C22,无需理会集中标注。

    2012-08-18 10:14:15 