• 关于脚手架计算,单项脚手架的一段话

    1、凡捣制梁柱墙,全部混凝土体积,每立方米计算13平米的3.6米内钢管里脚手架, 2、施工高度在6-10米范围内的混凝土体积每立方米增加计算26平米的单排9米内的钢管外脚手架, 3、施工高度在,10米以上的,按施工组织设计方案计算 我想问的是, 1、比如一栋楼高20米,要按这段话的话,是不是计算了,整栋楼所有混凝土每立方13平米的钢管里脚手架,还要计算标高在6-10米的每立方26平米的单排9米内的钢管外脚手架,还要计算10米以上的按施工组织设计的脚手架计算,?? 2、那全部混凝土体积每立方计算的13平米3.6米内钢管里脚手架是套里脚手架的定额吗 3、那个6-10米的是要套外脚手架的定额吗? 不知道这样理解对不对
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、比如一栋楼高20米,将整栋楼所有的(梁柱墙)混凝土按每立方13平米的钢管里脚手架计算,如施工高度在6-10m的(指层高),还要计算每立方26平米的单排9米内的钢管外脚手架,如施工高度在10米以上(指层高)的按施工组织设计的脚手架计算。 2、全部混凝土体积每立方计算的13平米3.6米内钢管里脚手架是套里脚手架的定额。 3、6-10米的是要套外脚手架的定额。