• 框架屋面四面边梁上部里外侧分别设立砼240和120宽的梁和女儿墙,中间是排水沟300宽,软件不识别如

    框架结构屋面为坡屋面,四面边框架梁660宽,上面里边侧设240*743梁,外侧设立120*900砼女儿墙。我分别绘制的,软件不识别,点汇总计算,就出现以下状况,出错梁与梁有重叠,不能计算,我不知道是如何原因。不能单独分别绘制吗?还是按异形绘制在一起?麻烦老师帮助解决为盼。谢谢!

    坡屋面

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    双击报错提示,软件会自动找到重叠图元的位置,然后你查看一下梁的标高,看是否与同位置的其他梁发生了重叠。或者你把相同位置的梁删除一道,看是否还有其他梁存在。压斜板的时候,有可能有细小的碎梁出现.

    2012-08-21 14:08:22 

  • 那就是你的这些构件的标高设置的有重叠的你看看他们的定额标高吧

    2012-08-20 10:40:25 

  • 说明你绘制的屋面梁重叠布置,重新检查按图纸要求设置梁的标高就行

    2012-08-20 14:12:15 