• 关于电气配线的问题

    我有一份签证,施工单位写的原配线只有2.5m2和4m2的不能满足负荷要求,现在施工单位要求空调插座配3*16的线,普通插座3*4的线,三相插座配3*10的线,请问合理不? 还有那个三相插座的配线是否有问题,我百度了一下三相是4根的配线。

    问题补充:就是一般办公室的配线没有什么特殊用途。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我有一份签证,施工单位写的原配线只有2.5m2和4m2的不能满足负荷要求,现在施工单位要求空调插座配3*16的线,普通插座3*4的线,三相插座配3*10的线,请问合理不? 应该是 合理的; 还有那个三相插座的配线是否有问题,我百度了一下三相是4根的配线。 要看设计图是否合理的了;

    2012-08-20 11:05:56 

  • 忽悠你的,只是手段不高明。

    2012-08-22 16:32:35 

  • 我有一份签证,施工单位写的原配线只有2.5m2和4m2的不能满足负荷要求,现在施工单位要求空调插座配3*16的线,普通插座3*4的线,三相插座配3*10的线,请问合理不? 还有那个三相插座的配线是否有问题,我百度了一下三相是4根的配线。 一般办公室空调插座4m2的线,普通插座2.5m2线,三相插座配(如带热水器3*10+1*6mm2)线就够了 三相是4根的配线,你说的没错,三相电源最少4根线,现在加接地保护还有5根线的。 他们在借机索赔,只是伎俩太低,别轻易给他们办变更。

    2012-08-20 11:55:56 