• 消防电气列项的问题

    消防电气中的“消防控制中心琴台”是由消防公司安装的,琴台价格里是否含安装费?消防脖颈备用电源、配电屏安装、CRT彩色图形显示器,为什么要单独列项?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消防控制中心琴台有一下设备:火灾报警控制器、手动直接 控制盘、电源监控盘、直流供电单元、备用电池、火灾通信盘、CRT图形显示器,以上这些设备都需要单独列项,记取安装费和主材费。 “成套配电箱“跟消防控制中心琴台有关,需单独列项。

    2012-08-20 16:07:39 

  • 消防电气中的“消防控制中心琴台”是由消防公司安装的,琴台价格里是否含安装费?不包含,单独记取安装费 消防脖颈备用电源、配电屏安装、CRT彩色图形显示器,为什么要单独列项?这些设备需要单独安装,一般是单独个体

    2012-08-20 14:45:11 

  • 消防电气中的“消防控制中心琴台”是由消防公司安装的,琴台价格里是否含安装费?不包含,单独记取安装费 消防脖颈备用电源、配电屏安装、CRT彩色图形显示器,为什么要单独列项?这些设备需要单独安装,一般是单独个体

    2012-08-26 12:03:22 