yu****@163.com 2012-08-20 15:09:14 | 北京市 其他专业 | 1675查看 2回答
关于电缆安装调整系数的问题
YJV-4[2(1*150)+1(1*150)]请问这种电缆是几芯的?有人说是单芯,有人说是三芯,更有人说是12芯。因为考虑到套定额的时候要调整系数。实在搞不定了,请专家们给个确定的答案~~~最好是有曾经套过这种电缆的定额的。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳其中的4是4根相同的电缆;YJV-[2(1*150)+1(1*150)]即YJV-3*150的另一种表达方式。
2012-08-27 08:35:35
-
YJV-4[2(1*150)+1(1*150)]请问这种电缆是几芯的?是4根电缆,单根电缆是3芯的,单芯截面是150。
2012-08-21 11:44:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看