    钢筋工程施工方案

    1概况

    1.1钢筋工程概况

    本工程剪力墙、框架抗震等级为二级,所用钢筋直径见下表。

    楼号

    部位

    类型

    主筋

    箍筋(1

    ×号

    楼及周边无梁筏板

    无梁筏板

    底板(Ⅱ)

    25

    ×

    底板(Ⅱ)

    25

    22

    20

    基础(Ⅲ)

    32

    25

    柱(Ⅱ)

    20

    22

    25

    12(Ⅱ)(Ⅱ)

    10(Ⅰ)

    梁(Ⅲ)

    25

    20

    14

    板(Ⅲ)

    18

    16

    14

    14

    10

    ×号

    楼及周边无梁筏板

    无梁筏权

    底板(Ⅱ)

    32

    25

    ×

    底板(Ⅱ)

    32

    16

    14

    12

    10

    基础(Ⅲ)

    28

    25

    22

    20

    柱(Ⅱ)

    25(Ⅲ)

    20(Ⅲ)

    14(Ⅲ)

    25(Ⅱ)

    12

    10

    8

    12(Ⅱ)

    10(Ⅰ)

    25(Ⅲ)

    20(Ⅲ)

    14(Ⅲ)

    25(Ⅱ)

    10

    8

    1.2钢筋工程承包方式

       包:北京××工程公司××项目经理部

    钢筋分包:××省建筑工程总公司××分公司

    ××省×××建筑工程公司

    1.3施工条件

    加工场地布置在现场南侧,见总平面布置(图略),相关二级电箱布置到加工场,见临电布置图(图略)。

    1.4生活条件

    总包方负责提供分包方工人居住、生活场地,交通电分包方自行负责。

    2、施工总体安排

    2.1施工准备

    2.1.1测量准备

    根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。

    顶板砼浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。

    2.1.2机具准备

    1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具

    1)钢筋剥肋滚压直螺纹机

    高峰期钢筋施工时至少保证10台钢筋剥肋流压直螺纹机。

    其技术参数如下表所求:

    设备型号

    GHG50

    GHG40

    滚丝头型号

    50

    40

    可加工钢筋范围

    25~50

    16~40

    整机质量(kg

    600

    590

    2)限位挡铁;对钢筋的夹持位置进行限位,型号划分与钢筋规格相同。

    3)螺纹环规

    用于检验钢筋丝头的专用量具。

    4)力矩扳手

    力矩扳手的精度为±5%

    5)辅助机具

    砂轮切割机:用于钢筋端面平头。

    用于检验钢筋丝头的专用量具。

    2)冷挤压机械连接机具

    1)钢筋压接器YJQ-323台)

    用于挤压钢筋接头。

    2)辅助机具

    包括模具、检测工具(卡板、测深尺)。

    2.2施工手续

    现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在使用期内)。剔口钢筋机械接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可执证上岗。未经培训的人员严禁操作设备。

    2.3材料进场计划

    材料进场计划随工程进度

    施工前认真阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上问题提前与设计联系解决,配筋及施工中重点突出。

    2.5管理人员及劳务人员培训

      项目技术部按规定对项目相前部门及分包进行方案、措施交底(包括书面和口头);每周二下午1:30利用简短时间,由分包管理层向其钢筋操作层进行方案、措施交底(包括书面和口头),并由项目技术部和质量部参加。

    3.主要施工方法

    3.1原材采购与供应

    钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行ISO9001:2000质量标准和相关程序文件。

    剥肋滚压直螺纹头所用的连接套筒采用优质碳素结构钢。

    冷挤压接头所用的连接套筒采用20#钢。

    3.2配筋及相关要求

    3.2.1受力筋保护层

    部位

    保护层厚度(mm)

    备注

    底板、基础梁、外墙迎水面

    50

    底板、基础梁非迎水面

    35

    外墙非迎水面

    30

    内墙

    15

    30

    不小于纵向主筋直径

    3.2.2钢筋锚固

    名称

    锚固长度

    末端弯钩长度

    备注

    D25

    d25

    基础梁

    35d

    10d

    底板

    35d

    40d

    10d

    墙柱查筋

    2012-08-21 07:07:42 