• 小区内电力电缆敷设应该套用什么定额?

    现在住宅小区内电力电缆敷设应该套用安装工程定额还是套用20KV配电线路工程预算定额?电力系统要求套20KV配电线路工程定额,我理解配电线路是市政线路,在小区变电室以前10KV线路。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该按建筑安装定额

    2012-08-21 10:23:31 

  • 套第二册电气安装相应定额

    2012-08-21 10:53:26 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题