• 图形算量中外墙保温层布置

    图形算量中外墙保温层布置,由于高层楼房的外造型都很复杂,有飘窗上下板面也有保温层,以及窗上旋脸梁外(此处我没有画墙)这些地方布置苯板保温层,非常费劲,求指教,有什么好的办法?是不是苯板必须布置在墙上(点梁布苯板布不上)?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、飘窗板上下板面,没法绘制,需要手算。

    2、保温布置在墙上。墙的标高设置是层顶标高到层底标高。平齐和吐出墙面梁的保温如果都需要设置的话,需要修改下计算规则。如下图。

    3、对于不规则墙体的保温,布置不上的,需要手算。

     

     

    外墙保温层

     

    2014-02-10 14:10:22 

  • 保温层只能画在墙上,梁上的保温可以用梁的装修面积代码手动调整计算!或者用异形墙代替梁造型,

    希望能够帮到您,祝您工作愉快!

    2014-02-10 14:09:10 