nierenjie_aost@163.com 2012-08-21 14:25:46 | 黑龙江省 其他专业 | 1776查看 2回答
关于混凝土梁,板,柱,墙的模板超高支撑问题。
本人的定额是《黑龙江10定额》,说明是支模高度按3.6m编制,超过3.6m执行相应支撑超高定额项目。 我想请教的是:比如一个工程的一层层高是4.2m,梁和板都是在层顶标高,那么梁和板就完全都是超过3.6m的,不像墙和柱一样的垂直方向的构件, 这个时候我的梁和板是就套一个超高模板, 还是套一个超高和一个普通支模呢? 谢谢!!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套一个普通支模板和超高模板 1、支模高度,柱、墙:地(楼)面支撑点至构件顶坪;梁:地(楼)面支撑点至梁底;板:地(楼)面支撑点至板底坪。 2、??? 梁、板(水平构件)模板支撑超高的工程量计算如下式: 超高次数=(支模高度-3.6)/3(遇小数进为1) 超高工程量(m2)=超高构件的全部模板面积×超高次数 ???3、 柱、墙(竖直构件)模板支撑超高的工程量计算如下式: 超高次数分段计算:自3.60m以上,第一个3m为超高1次,第二个3m为超高2次,依次类推;不足3m,按3m计算。 超高工程量(m2)=∑(相应模板面积×超高次数) 4、墙、板后浇带的模板支撑超高,并入墙、板支撑超高工程量内计算。
2012-08-21 14:47:52
-
套两个 如果不确定 还有个办法就是 新建一个工程量表方式的工程 画上超高的梁板构件 设置好正确的属性 然后让软件自动出定额项目 看看里面是套一个还是两个 我们地区是套两个一个普通的一个超高的
2012-08-21 14:53:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看