35****@qq.com 2012-08-21 18:36:15 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 954查看 9回答
地下室剪力墙钢筋
3C18 是不是在压墙筋里面输入 内外侧的钢筋直径不一样 外侧有两种直径怎么输入 请教你一下
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙 水平钢筋 格式1:【(排数)】<级别><直径><间距>【[布置范围]】; 1、常规格式:(2)B12@100; 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 5、每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 说明 1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。 2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度; 3、加号之间输入了不同的排数时,取第一个钢筋信息的排数信息; 垂直钢筋 格式1:【*】【(排数)】<级别><直径><间距> 1、常规格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 说明 1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示垂直钢筋从左侧到右侧的顺序布置。 拉筋 格式1:<级别><直径><水平间距><*><竖向间距>; 例如:A6-600*600 格式2:<数量><级别><直径> 例如:500A6 压墙筋 格式1:<数量><级别><直径> 例如:2B25 其它钢筋 水平加强筋 格式1:<数量><级别><直径> 例如:28B14 格式2:【排数】<级别><直径><间距>;数量同水平钢筋的计算。 例如:4B12@200 垂直加强筋 格式1:<数量><级别><直径> 例如:28B14 格式2:【排数】<级别><直径><间距>;数量同垂直钢筋的计算。 例如:4B12@200
2012-08-21 19:03:28
-
你好,顶部的3C18在压墙筋中输入(实际不是压墙筋,压墙筋在墙底部);外墙外则钢筋,下部加强筋(未到顶钢筋)在其它钢筋中输入,另一个到顶的钢筋和内则钢筋在纵筋栏输入,用“+”号连接
2012-08-21 18:42:40
-
嗯
2012-08-21 18:50:51
-
上面的3根C18的可以定义在压强筋里面,你说的内外侧钢筋直径不一样,还有外侧钢筋直径还是不一样,那我举个例子吧,你的图我看不太清,我举个例子,比如内侧钢筋为B12@200,外侧钢筋分别为B14@200,B16@200。那么这个时候你就可以这么定义,(1)B12@200+(1)B14@200/(1)B16@200
2012-08-21 19:02:26
-
3C18在其它钢筋中输入,两侧钢筋不同的话可以设置(1)C14@200+(1)C18@200
2012-08-22 07:53:15
-
在其它钢筋里面输入
2012-08-22 08:52:14
-
剪力墙钢筋你可以参照 (1)C12@200+(1)16@200 这样的格式去输入; 压顶钢筋你可以单构件里面计算;
2012-08-22 08:42:43
-
到钢筋里面手输入
2012-08-22 10:18:09
-
定义好墙后在其他钢筋里面输入
2012-08-22 14:08:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看