建筑新手 2012-08-21 22:09:22 | 河南省 其他专业 | 15238查看 4回答
关于梁下部钢筋搭接位置
梁下部再哪搭接,如果说下部筋不可以搭接的话,如果跨度大于九米,怎么半,需要再哪个区域搭接
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
规范里面是在梁两端1/3处进行搭接 中间的1/3范围是不允许搭接的 正常施工 是遇到支座就断开 锚入支座里面
2012-08-21 22:44:49
-
梁下部再哪搭接,如果说下部筋不可以搭接的话,如果跨度大于九米,怎么半,需要再哪个区域搭接--------------------可以在下部1/4范围内搭接。
2012-08-22 07:43:48
-
梁下部筋在支座处搭接。
2012-08-22 11:16:20
-
这主要是你参照哪一本图集 1、按照06G901-1P2-1中可以看出梁下部纵筋在支座端LN/4处搭接 2、按照11G101-1P79中可看出梁下部纵筋在离支座端1.5ho外搭接 另外说一点就是LN/3在03G101-1P57中对非抗震框架梁下部纵筋搭接有所提及
2012-08-22 12:40:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看