• 关于梁下部钢筋搭接位置

    梁下部再哪搭接,如果说下部筋不可以搭接的话,如果跨度大于九米,怎么半,需要再哪个区域搭接
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 规范里面是在梁两端1/3处进行搭接 中间的1/3范围是不允许搭接的 正常施工 是遇到支座就断开 锚入支座里面

    2012-08-21 22:44:49 

  • 梁下部再哪搭接,如果说下部筋不可以搭接的话,如果跨度大于九米,怎么半,需要再哪个区域搭接--------------------可以在下部1/4范围内搭接。

    搭接位置

    2012-08-22 07:43:48 

  • 梁下部筋在支座处搭接。

    2012-08-22 11:16:20 

  • 这主要是你参照哪一本图集 1、按照06G901-1P2-1中可以看出梁下部纵筋在支座端LN/4处搭接 2、按照11G101-1P79中可看出梁下部纵筋在离支座端1.5ho外搭接 另外说一点就是LN/3在03G101-1P57中对非抗震框架梁下部纵筋搭接有所提及

    2012-08-22 12:40:38 