• 风管的的制作与安装

    1 风管制作安装中是不是包含了支架的制作安装 定额上这样解释的 可我们正常好像还是算了的 2 风管的过墙洞 封堵怎么计算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    风管安装已经包含支架的制作安装内容,不用另行计算的。 风管过墙洞和封堵需要另行计算的。这个不包含的,一般按签证办理

    2012-08-22 09:32:32 

  • 1 风管制作安装中是不是包含了支架的制作安装 定额上这样解释的 可我们正常好像还是算了的?风管制安中已经包含了支架的制作安装。定额解释没错的。 2 风管的过墙洞 封堵怎么计算?过墙洞如果是预留的,不应另计,如果属于变更可以通过签证计取相应费用。封堵要计取费用。