• 钢结构屋顶避雷系统算工程量的问题

    1.利用屋面彩钢板作为接闪器,怎么算工程量 怎么套定额? 2.利用钢柱做引下线,怎么算工程量 怎么套定额? 3利用基础钢筋做自然接地体,怎么算工程量,怎么套定额? 以上做法都是钢结构库房的做法,求助恩师。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.利用屋面彩钢板作为接闪器,按处算工程量 套构架接地定额。 2.利用钢柱做引下线,按m算工程量 套利用金属构件引下定额。 3利用基础钢筋做自然接地体,按10处算工程量,套基础钢筋焊接定额。

    2012-08-22 15:28:09 

  • 1\\可套跨接线子目 工程量计算:按照图中引下的钢柱数量算,单位为处。 2\\有专门的子目。套避雷引下线 利用金属构件引下。 工程量计算:计算钢柱的长度即可 3\\套均压环子目, 工程量计算:量取基础接地需要焊接连接的长度即可。