如果你是风 2012-08-22 15:56:22 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 929查看 2回答
墙边过梁的问题
门就是墙边,为了不影响过梁钢筋的算量,应该是画成如图所示,还是画到外墙外边线?问题补充:还有就是,墙的转角处,有柱子,跟没有柱子。过梁的画法一样吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户您好,我是新干线后台服务人员,首先感谢您的提问!您这个问题是这样的 过梁您只需要直接智能布置就好,软件会自动判断门窗在墙边时伸入墙边的250不布置。转角有柱还是没柱软件会自动判断钢筋的。 您可以拨打全国服务电话4006066088咨询,可以根据您的实际工程来解决。 如果对您有帮助,您可以采纳下我的答案,祝您工作顺利,生活愉快
2012-08-27 15:03:42
-
位置不重要,只要是保证窗上过梁每边伸入墙内250mm就可以了,有没有柱都是一样的,缺口的地方不用管,因为墙的阴角有重叠就抵消了,你若不放心可以互相拉到外边线汇总查看,结果是一样的。
2012-08-22 16:17:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看