梁、柱、剪力墙已画好,画板时,说不能布在未封闭的区域,为什么?提示了未封闭如何检查出来?
梁、柱、剪力墙已画好,画板时,说不能布在未封闭的区域,为什么?提示了未封闭如何检查出来?我该如何修改?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋软件不能检查未封闭区域,建议把柱子隐藏,看梁和墙拐角处是否相连。
2012-08-22 18:01:11
-
没有剪力墙的地方最好用砖墙或虚墙补画上,板一般是放在墙或梁上的,剪力墙不可以一周都是,有的设计是短肢剪力墙,只有一小段,其他的用砖或砌块砌的,你在画的时候一样都要画完才可以布置板 另外有可能你的梁与墙、柱之间的交点没有画到轴线或中心线的位置,这样就形不成封闭,
2012-08-22 17:50:04
-
这个你可以先把柱子隐藏起来,再检查一下墙与墙、墙与梁、梁与梁之间是否封闭,在软件中只要点点相交即为封闭,如果有部分没墙或者梁的,你可以画虚墙来进行封闭图形
2012-08-22 18:47:59
-
可以先选择构件里的,查看构件错误信息,我想你应该是画梁的时候没有点到轴中点,而是点到了柱边线了
2012-08-22 17:51:14
-
因为你在节点的位置上有为连接起来。例如:墙与柱的
2012-08-22 17:56:48
-
这个问题就是你绘制剪力墙时没有连接在一起,或者是连梁没有与剪力墙相接在一起。你绘制剪力墙是必须要绘制到门窗洞边暗柱的外边,丁字暗柱与L型按柱处的剪力墙必须要衔接。
2012-08-23 07:52:35
-
你好 1.【自动布置板】或者点画板必须是在封闭区域的。必须梁 或墙围成封闭区域才可以布置,是不是你绘制剪力墙的时候只绘制到暗柱的中心点?我们在绘制剪力墙的时候是要满画在暗柱里面的 2.对结果有影响的,软件都会自动进行扣减,但是如果墙不封闭,到图形绘制房间也会提示未封闭区域的 3.在框剪结构中,先绘制剪力墙、暗柱或者先绘制框架柱都可以,不会影响,这个看个人的习惯
2012-08-23 09:56:08
-
这样的话,你可以用矩形命令来绘制。。。
2012-08-23 20:31:00