• 图形算量-----关于地基处理在软件中应用的相关问题

    有一工程,设计要求如下: 1、设计室内外高差-0.3m,原始地面标高为-1.17m。 2、独立基础底标高为-2.2m,非沉重墙墙基底标高也为-2.2m。 3、设计要求独立基础以及非沉重墙墙基底标高以下换填3:7灰土600厚、并每边宽出基础边600mm。 现在图形算量中存在如下问题: 1、如何计算原始地面标高土方的挖填量? 2、如何在计算原始地面标高以下土方挖填量的同时精确的计算基础以下的3:7灰土工程量?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、设计室内外高差-0.3m,原始地面标高为-1.17m。 这个属于室内回填,挖土都挖到基础底的,室内回填到-1.17m就可以的,就是用建筑物外墙周长乘以填土厚度,减去墙体或是构筑物占得体积。 2、设计要求独立基础以及非沉重墙墙基底标高以下换填3:7灰土600厚、并每边宽出基础边600mm。 这个用条形基础或是垫层绘制,顶标高设为基础底标高,即-2.2m

    2012-08-22 22:50:12 

  • 原始地面标高土方的挖填量 1. 挖方量:确定挖土深度=2.2+0.6-1.17 2 3:7灰土工程量:0.6x3:7灰土回填面积 3. 素土回填室外高度:2.2-0.3 素土回填室内高度:按图纸计算 素土回填体积要扣除所有埋设的构件体积。 以上为计算思路

    2012-08-23 01:00:48 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: