• 一层进线配电柜如何引线至一二三层电表箱

    请问从一层照明平面图强电室的进线配电柜AL-Z是如何引线到一二三层的电表箱(AW1、AW2、AW3)的,系统图中这三条线都是标注的YJV-4*50+1*25-SC80 FC WC/CT。在图中我找不到配线是怎么铺设的?

    配线

    配电柜

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    看系统图,沿墙敷设走到各层再沿楼面敷设进配电箱,

    2012-08-23 14:56:27 

  • 实际都是穿80mm暗埋电线管的,都是穿YJV-4*50+1*25铜芯电缆,几个电表箱都在电井里,一层是80mm的水平穿线管,二层和三层都是立管。