• 图纸上写‘为保证工程质量,本工程直径二级18以上钢筋接头采用直螺纹机械接头,16 . 14怎么办?

    垂直筋设置成电渣压力焊,钢筋量是1307 t,接头是49800差不多,设置成绑扎的话,钢筋量是1457 t,接头是2600多, 我算了下,接头加起来也差不了那么多钢筋是怎么回事??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    接头49800说明你暗柱比较多配筋,总量才1307t,你的暗柱配筋应该不是很大吧。多出来这么多钢筋是正常的。纵筋搭接增加的长度占的量相对较少,主要就多在箍筋上,搭接区的2.3LLE箍筋加密区增加的钢筋确实不少!我前几天做的一个工程跟你这个情况类似!

    2012-08-23 19:18:01 

  • 接头加起来也差不了那么多钢筋,因为里面还有箍筋加密

    2012-08-23 15:20:19 

  • 你可以比较一下,其实是差不多的,绑扎时在绑扎区2.3lle箍筋都要加密,间距为min(5d,100)

    2012-08-23 21:23:14 