• 电气问题,请指教。

    1、等电位连接和总等电位联结具体怎样计算? 2、基础接地网怎样计算? 3、基础接地网和接地极版之间的联接用不用计算,怎样计算? 4、屋顶做避雷带以后,屋顶的小层也就是电梯机房的顶层也做避雷了,这一部分不知道该怎样计算,能不能算成避雷带。还有这一部分与屋顶的连接的竖线能不能算成避雷引下线。 5、排烟防火阀套那个定额? 6、如果图纸没有说明,室内电线什么时候走顶板,什么时候地板暗敷设,有规定吗? 7、怎样计算开关盒的数量和接线盒的数量? 8、导线到插座部分是不是进一次线,出一次线,总共两次线,穿两次管? 请各位老师讲详细一点,能用通俗的语言讲最好。图集看不懂。如果讲得好本人不吝惜加分。谢谢指教!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、等电位连接和总等电位联结具体怎样计算?所谓等电位连接和总等电位联结就是金属箱柜或金属管道用扁钢连到室内接地母线,所有闭合连在一起就是总等位连接。按设计图纸计算长度。 2、基础接地网怎样计算?按图纸设计长度乘以1.039系数。 3、基础接地网和接地极版之间的联接用不用计算,怎样计算?不用,含到接地极里面。 4、屋顶做避雷带以后,屋顶的小层也就是电梯机房的顶层也做避雷了,这一部分不知道该怎样计算,能不能算成避雷带。还有这一部分与屋顶的连接的竖线能不能算成避雷引下线。也要算成避雷带,不能算成引下线,按避雷带。 5、排烟防火阀套那个定额?根据度数套通风空调防火阀子目。 6、如果图纸没有说明,室内电线什么时候走顶板,什么时候地板暗敷设,有规定吗?管路敷设采取就近原则,另外还要注意特殊情况,比如有的地面不允许开槽等。 7、怎样计算开关盒的数量和接线盒的数量?开关盒数量等于开关数量。接线盒总数量=开关盒+插座盒+灯具接线盒+按规定计取数量:无拐弯不超过30米计取一个;有一拐弯不超过20米计取一个;有二拐弯不超过15米计取一个;有三拐弯不超过8米计取一个。 8、导线到插座部分是不是进一次线,出一次线,总共两次线,穿两次管?

    2012-08-24 11:12:49 

  • 回答第6问,关于室内电线走顶板,地板的问题,按线路最短为原则,怎么短怎么布置,灯是走顶板

    2012-08-24 10:20:07 

  • 回答7:开关盒的个数就是你所有开关的个数之和;接线盒的个数就是你所有插座及灯具的数量之和; 回答8:插座是绕着插座数头子,几个头子就过几趟管,有几趟管就穿几次线,这些头子有进的有出的,咱计算一般不分进出,都算了就好, 回答上面接地问题,一般情况防雷接地的就算的长度,你去定额里对着看一下,定额里的单位,你就知道算什么量了,长度水平给出来的一般量就可以了!

    2012-08-24 10:34:41 

  • 、等电位连接和总等电位联结.一个建筑物中只有一个总等电位,不带电的导体与与接地网连接叫等电位连接。 2、基础接地网按10处计算。 3、基础接地网和接地极版之间的不联接不用计算,两者是独立的 4、屋顶做避雷带以后,屋顶的小层也就是电梯机房的顶层也做避雷了,能算成避雷带。还有这一部分与屋顶的连接的竖线能算成避雷引下线。 5、排烟防火阀套防火阀安装定额 6、如果图纸没有说明,室内电线照明走顶板,插座地板暗敷设, 7、计算开关盒的数量和接线盒的数量是按图计算 8、导线到插座与插座之间并联部分是进一次线,出一次线,总共两次线,穿两次管?

    2012-08-24 15:46:35 