• 多层商业地上4层,地下一层,地下部分一般都是剪力墙结构吗

    请问,多层商业地上4层,地下一层,地下部分一般都是剪力墙结构吗?目前图纸还没发,如果地上的钢筋含量是45,地下部分大概得是地上的几倍呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙结构如果是带有地下室,地下外墙是剪力墙结构,钢筋含量肯定要多,这个要根据图纸设计去计算量,一般的工程地下室含筋量应该是60kg/m2左右

    2012-08-24 14:44:59 

  • 没有图纸谁敢给你说呀,地下的不一定就比地上的多,这个要看设计,而且要亲自通过计算呀,同一个地区,不同的设计人员做出来有时间钢筋含量都不一样,包括土质等等都可能影响钢筋含量 你真的成造假师了

    2012-08-24 13:43:30 

  • 地下一般会是剪力墙结构,钢筋吨数不好确定

    2012-08-24 15:29:54 

  • 地下有防水要求,一般都设计成剪力墙结构,地上设计为框架结构。