• 剪力墙拉筋布置的问题

    如图,设计说明剪力墙的布置是这样的。现在问题是布置的时候剪力墙拉筋A8@600*600,在软件时节点布置是梅花布置,对用输入也是A8@600*600,对吗? 有另外的工程师提出,应该是节点布置为双向布置,改为A8@200*600

    双向布置

    问题补充:工程师提出的就是按照梅花布置的话会少算一排拉筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你图纸上说明是梅花布置600*600的 那你就选梅花布置节点 然后输入600*600 拉筋的算法是这样的 墙的面积 除以 拉筋布置的面积(例如600*600) 然后得数取整加1 上述是双向布置的计算结果 如果是梅花布置 那就在上述的结果上 再乘以2 如果你要把600*600改成双向布置 那应该改成600*300的

    2012-08-24 14:56:23 

  • 梅花布置,对应A8@600*600

    2012-08-24 14:32:33 

  • 具体施工图纸是梅花梅花布置,双向布置A8@600*600

    2012-08-24 14:36:08 

  • 具体你按照图纸输入了,A8@800*800,不能随便改变设计意图,施工时那个会布置那么密呢

    2012-08-24 14:55:45 

  • 按图纸明显是梅花布置呀。A8-600*600

    2012-08-24 14:51:59 

  • 你图中是梅花布置,就按梅花布置

    2012-08-24 14:47:36 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!