• 暗柱与暗柱之间的连梁

    如果不把剪力墙延伸到暗柱边缘,查看连梁钢筋,发现都是按照墙端连梁的钢筋计算方式来做的,即支座宽-保护层+15d,这样对吗?

    问题补充:在什么情况下应该识别暗柱为支座,什么情况应该以剪力墙为支座?两种情况算出来的钢筋量不一样哦!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的第一个问题,一叶和老刘都是对的,关于你的追问,答案是以剪力墙为支座,因为暗柱是在剪力墙里面的。

    2012-08-29 17:19:39 

  • 伸入暗柱边 然后弯折15d是没错的 可以看下11G平法图集

    钢筋计

    2012-08-24 17:39:28 

  • 这个是没有错误的。剪力墙与暗柱是在同一道线上的就要直锚,绘制剪力墙要到暗柱边,软件才会直接锚固。

    2012-08-25 07:59:01 