29****@qq.com 2012-08-24 19:46:20 | 江苏省 其他专业 | 5855查看 7回答
板筋怎么配置啊 为什么有的双层双向的板还要设置负筋呢
板筋怎么配置啊 为什么有的双层双向的板还要设置负筋呢问题补充:我再问问 钢筋算量导入识别板的钢筋后 是直接在上面绘制板的受力筋和负筋吗 分布筋图上会表示出来吗
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板筋怎么配置啊 为什么有的双层双向的板还要设置负筋呢 负筋是附加钢筋,是设计人员经过计算后增加的。
2012-08-25 07:52:38
-
这是设计人员根据受力情况计算出来的
2012-08-24 20:05:57
-
除双层双向外的负筋是属于加强钢筋,这是为了满足构件的受力,这种情况在车库顶板碰到很多
2012-08-24 20:10:05
-
双层双向板中配置负筋是非常普遍的,这是设计人根据结构验算的数据需要配置的,至于为什么,一要问设计人为什么配置负筋,二要翻阅结构力学常识的。
2012-08-25 06:50:42
-
双层双向的负筋是附加负筋,说明按双层双向配置后,还没够用;需加强
2012-08-24 23:46:21
-
双层双向板筋,布置负筋是多余的。
2012-08-25 07:46:47
-
这是设计人员根据受力情况来配置的,这种双层双向加附加钢筋的在车库顶板碰到比较多 。
2012-08-25 08:36:30