• 暗柱,端柱,剪力墙

    在安徽2000定额中,对于暗柱,端柱,还有YYZ、YJZ这些柱子哪些并入剪力墙中,哪些单独计算框架柱,还有在安徽2000综合定额中有暗柱增加费吗??我用的是安徽2000综合定额,谁知道能告诉下吗??其他省的定额不要……
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    端柱与暗柱均是剪力墙结构墙柱,03G101-1图集统称“边缘构件”,并分为“约束边缘构件”和“构造边缘构件”两大类。 暗柱的宽度等于墙的厚度。 端柱的宽度比墙的厚度要大,03G101-1图集18页规定,约束边缘端柱YDZ的长与宽的尺寸要大于等于2倍墙厚;端柱担当框架柱的作用。 软件中只要突出墙,就按照端柱计算,无论类别是暗柱还是端柱。 砼:暗柱端柱均计入剪力墙。暗柱增加费不计取

    2012-08-25 12:41:01 

  • 暗柱端柱都并入剪力墙

    2012-08-25 15:43:28 

  • 安徽2000土建定额对此有明确解释。柱与剪力墙相连接,单面突出超过24cm或双面突出的,按框架柱执行。暗柱没有增加费,并入墙身计算。

    2012-08-26 14:32:45 

  • 建议您在广联达资料库搜索下 大概会有你要的信息的 谢谢

    2012-08-27 08:15:01 