    1、从你的图中看:网络、电话插座的一般至弱电箱是一根管子,这根管子一般25的就够了 2、插座之间根据你的图纸应该是串联的,这个管径一般20就够了。 为了最后决算和规避风险,建议最好发个联系单让甲方确认下管径及敷设方式。

    2012-08-25 15:33:16 

  • 插座水平管可以共用,立管分开,弱电箱出来的立管及水平管可以共用32的管即可,其它用15的管

    2012-08-25 15:05:36 

  • 网络电话可以共管也可以分开敷设,你这个插座比较多,最好是分开敷设,分的比较清楚,2根25的管子从弱电箱引至弱电插座

    2012-08-25 16:29:18 

  • 在实际施工中同一根管子穿六根线至不同的三个点位操作性是非常差的,几乎没有这种做法,除非前期布管失误,每根20的管穿两根线即可,通常即可走墙面也可走地面。 准确的回答一定要给出房屋的性质及六个插座之间、弱电箱和插座之间的距离及相对位置,上下还是水平。 楼下《青春不在》的做法属【野路子】,不可取,没有理解综合布线的概念和楼层弱电间电话和网线配线架的分布和种类,正规系统不可能用这种做法。

    2012-08-25 17:35:08 

  • 网络和电话为一个出线口就是一根线,双口面板就是两根线。每根线都得要从弱电机柜里引出。六根线可以共管敷设,用钢管为DN25,用JDG管为 32的。