• 基础梁钢筋问题!!高手快来!!!!!!!!!!!!

    条件:1 基础梁端部锚入承台40D. 2按道理说应该定义为基础梁的,图纸上左右支座筋在下面。但是基础梁不能进行端部设置。问了很多人都说改成基础连梁画。 但是新问题来了,改成基础连梁后,原位标注是反的。那这样我原来图纸上的上部钢筋变成了下部钢筋,钢筋量也会有一定的偏差。请教各位大侠,这种情况应该怎么办?~跪求!!!在线等。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    必须用基础梁定义计算。 端部构造如果设置不了,就在汇总后编辑钢筋处理,编辑钢筋后锁定。

    2012-08-26 17:05:44 

  • 这可以采用基础连梁进行绘制,下部非贯通筋直接输入在基础连梁的上部,计算规则修改如下 首先要确定计算的规则是按照03G系列计算的还是11G系列计算的 1、如果是按照03G系列图集计算的,那在框架梁第6项“上部非贯通筋第一排伸入跨内长度”设置为max(1.2*la+0.5*hc+hb,L/3)注意L/3,并不是LN/3,在属性26-28项把锚固长度改为40D 2、如果是按照11G系列图集计算的,那在框架梁第6项“上部非贯通筋第一排伸入跨内长度”设置为LN/3,(注意LN/3,并不是L/3),在属性26-28项把锚固长度改为40D

    2012-08-26 18:52:05 

  • 如果是支座筋在下面就得用基础梁定义布置,所谓基础连梁就是框架梁,它和基础梁的受力方向正好相反的,如果锚固长度不一样可以设置修改的。

    2012-08-26 17:31:51 

  • 设置不了呀,容我考虑小

    2012-08-26 18:29:04 

  • 你按基础连梁来定义了 定义的时候 你把计算规则改一下 基础梁的支座钢筋长度是多少 你就改到梁计算规则里面的支座钢筋长度 改完之后就可以了 然后你支座钢筋输入到上部支座钢筋那边 这样就按照你设置的计算支座钢筋了 (不改计算规则也可以 你可以输入支座钢筋的时候 这样输入 3b25-1500 这样支座钢筋伸入梁的长度就是1500)

    2012-08-26 18:10:09 

  • 同意最上面楼主意见,很好啊,我也经常遇见这种情况

    2012-08-27 08:01:02 