• 屋面排气管是铺设在 是在基层与陶粒之间,还是陶粒与保温之间?

    屋面是做的无机保温,因为接触工程部长很少遇到屋面做无机保温的 多数都是做聚苯板。但是现在遇到了,排气管是怎么回事?它的作用是什么?咋屋面怎么铺设? 因为本工程基层上市陶粒 ,陶粒上市防水保温。我想问一下 应该做到什么位置 是在基层与陶粒之间,还是陶粒与保温之间?求解,万分感谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 屋面排气系统,属于屋面防潮排气技术领域。由依次设置旳钢筋混凝土结构层、保温层、找平层、防水层、保护层复合构成屋面,其特征在于保温层内设置纵横贯通的排气通道,排气通道上连通设置伸出屋面的排气管,伸出的排气管外壁紧贴密封设置防水层、防水附加层。上述屋面排气系统,保温层内设置纵横贯通的排气通道,排气通道上连通设置伸出屋面的排气管,使得保温层内的气体能够及时排出,有效防止了屋面因水的冻胀、气体的压力导致屋面的开裂破坏,延长了屋面的使用寿命。且施工方便,生产成本低。    屋面的排气出口应埋设排气管,排气管宜设置在结构层上,穿过保温层及排气道的管壁四周应打排气孔,排气管应做防水处理。 不上人屋面300mm--500mm,上人屋面2m。因上人屋面有人在屋面走动,做低了,人经过透气管会闻到臭气,设计要高出常规人体高度,所以定位2m。

    2012-08-26 21:52:05 

  • 排气管应从结构层开始一直高出屋面防水层,一般36m2布置一个,主要工作是将屋面下层的水分通过排气管排出屋面基层、找坡层等,防止水分受热蒸发,将找坡层、保温层及防水层顶开造成汽包、开裂等现象。

    2012-08-26 23:21:32 

  • 1、屋面排气系统的透气管设置在基层上,透气管穿过保温层及排气槽时,管壁四周应打排气孔,一般6*6间距设置一个; 2、具体细部做法及要求参看《05J5-1平屋面》第32、33页;

    苯板

    2012-08-27 01:45:40 