露露 2012-08-27 14:23:33 | 辽宁省 土建算量GCL2013 | 1877查看 2回答
怎样套墙体做法
非承重的外围护墙采用200厚MU5粉煤灰小型空心砌块,Mb5混合砂浆砌筑,户与户之间的内隔墙采用200厚MU5粉煤灰小型空心砌块,Mb5混合砂浆砌筑;其构造和技术详见辽2002G802相关节点。 墙身防潮层:在室内地坪下120mm处设水平防潮层一道,做法为20厚1:2水泥砂浆《内掺水泥重5%的防水剂》。墙体临土面均抹20厚1:2水泥砂浆《内掺水泥重5%的防水剂》。外墙不抹灰,抹100厚胶粉颗粒保温浆料。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳非承重的外围护墙采用200厚MU5粉煤灰小型空心砌块,Mb5混合砂浆砌筑,3-81 户与户之间的内隔墙采用200厚MU5粉煤灰小型空心砌块,Mb5混合砂浆砌筑;3-81 其构造和技术详见辽2002G802相关节点。4-25,12-51 墙身防潮层:在室内地坪下120mm处设水平防潮层一道,做法为20厚1:2水泥砂浆《内掺水泥重5%的防水剂》。7-172 墙体临土面均抹20厚1:2水泥砂浆《内掺水泥重5%的防水剂》。7-173 外墙不抹灰,抹100厚胶粉颗粒保温浆料。8-232+8-234*10
2012-08-27 20:38:28
-
装饰构件可以依附到房间构件中一起计算。
2012-08-27 20:05:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看