• 重庆配电箱是否包括了接线端子

    重庆定额中的动力配电箱,照明配电箱,成套配电箱定额中的工作内容均是:开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地。而且在材料中均有铜接线端子(DT-10mm2),那比如我的照明线:BV-3*2.5MM,就不再计算压接端子了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    BV-3*2.5MM,一般是不算端子的。配电箱里面的端子是用来接地用的。

    2012-08-28 10:14:24 

  • 我们常说的接线端子是配电箱以外的端子,是不包括在配电箱安装内的,所以都要单独计算的,BV-3*2.5MM,算3个端子

    2012-08-27 20:18:25 

  • 定额中的动力配电箱,照明配电箱,成套配电箱定额中的工作内容均是:开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地。定额中的端子是接地用的,铜接线端子(DT-10mm2),照明线:BV-3*2.5MM包括在定额接线内

    2012-08-27 21:09:26 

  • 配电箱安装中不包括接线端子

    2012-08-27 16:09:37 

  • 需要单独计算压接端子子目,配电箱中的端子只是接地用的端子

    2012-08-27 16:45:06 

  • BV-3*2.5MM,就不再计算压接端子了?是的。

    2012-08-27 16:43:35 