• 没考虑柱纵筋错开 对量的影响

    广联达没有考虑 柱纵筋互相错开的问题 虽然不会影响到中间层纵筋的量,但是不是会影响到柱插筋 和顶层的柱纵筋啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    错开搭接率只影响搭接的长度 比如说你取50%的搭接率 那搭接长度lle=1.4lae 取100%的错开搭接率 lle=1.6lae 那抛开搭接值 柱子钢筋的总长是等于柱子的总高扣减相应保护层加上弯折的 所以可能下面插筋短了 那相应顶层的纵筋肯定是长了 总量是不变的

    2012-08-27 20:48:46 

  • 你在计算设置中点到柱就可以看到柱竖向钢筋搭接错开百分率的子项,可以进行设置。

    2012-08-27 19:28:21 

  • 在工程设置里把接头百分率设置为50%就可以。定义绘制柱时就不必考虑接头的百分率了。

    2012-08-28 07:25:45 