• 剪力墙中的施工缝问题

    如图,工程基础底标高为-6.2m,为筏板基础,筏板厚度为400mm,有一层地下室,地下室顶标高为-0.05m,地下室有剪力墙,剪力墙在-4.9m处有施工缝,地下室底标高(回填土)为-5.15,即我将基础层高度定为1.05m。问题就出在基础层有剪力墙钢筋计算,钢筋为螺纹丝接,长度计算公式:墙实际高度+上层露出长度+节点高-保护层+弯折,由于我将基础层定为1050mm高,软件中计算的墙实际高度为650,而实际施工中是墙体钢筋以施工缝处计算即墙体实际高度为900,请问老师我如何在软件中设置施工缝来准确计算墙体垂直钢筋呢?

    墙实际高度

    钢筋计

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在钢筋算量软件中,主要是计算钢筋的工程量,对计算钢筋工程量来讲,这个接头只要是有无论在什么高度上,对计算工程量没有任何影响。

    2014-01-25 17:50:28 

  • 一般 情况下  这样的 施工缝 是不影响 钢筋工程量的计算的,也就是说 钢筋 是 按照 直接做到 剪力墙的顶部的原则 来做的  只是 浇筑混凝土的时候 在这里留置施工缝;

    2014-01-25 17:51:30 