• 关于筏板基础梁受力筋的搭接问题

    如图,下通长筋为三级钢筋25,长度为48820,我将该基础梁属性搭接设置为9000长,但是为什么根数却是4,而不是48820/9=取整数6根呢,却是根数为4根,而搭接却是5处,我已经重新汇总计算好多次了。都是一样。 另外,属性设置中以修改为9000,但是计算设置中的搭接设置还都是12000,我不敢改此处为9000,因为剪力墙是12000的定尺。计算设置中的定尺和构件属性中的定尺有什么关系么?计算时到底以哪一项为准呢?

    构件属性

    梁属性

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    根数是指这一道筏板基础梁中,有4根c25的钢筋每根长度为48820,而48820/9=取整数是6段,即5个搭接头。

    2014-01-25 14:17:07 

  • 按照截图所述个数指筏基础粱钢筋长度48820的长度计算4个,而48820/9=6为整数即5个搭接接头。

    2014-01-25 14:22:53 