• 剪力墙与梁的问题?

    剪力墙平面外与梁连接处设置暗柱配筋大样 ,图纸这句话是真么意思???

    端柱

    问题补充:图上这个墙厚是什么意思哦。 是剪力墙还是砌体墙? 我想补充下, 剪力墙的两边都有自己的暗柱和端柱跟这个暗柱没关系。这个暗柱是另外说明的, 如果说此话的意思是当梁的支座是剪力墙,支座处没有暗柱时,在梁在剪力墙支座的地方增加此暗柱,那么它说剪力墙平面外是什么意思,不跟跟这个矛盾嘛?? 我想求下真理,要一个准确的回答

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙平面外与梁连接处设置暗柱是说梁以剪力墙为支座,在剪力墙端部设置暗柱。 图中的墙厚是指剪力墙的厚度

    2012-08-28 16:31:28 

  • 剪力墙平面外与梁连接处设置暗柱配筋大样 ,指该暗柱不在剪力墙的尺寸范围内与图示梁连接。

    2012-08-28 16:32:41 

  • 当然是剪力墙了

    2012-08-28 16:36:09 

  • ”剪力墙平面外与梁连接处设置暗柱” 此话的意思是当梁的支座是剪力墙,支座处没有暗柱时,在梁在剪力墙支座的地方增加此暗柱,配筋按照此打样进行设置:暗柱长400,纵筋6C18,箍筋和拉筋均为A10-200

    2012-08-28 20:37:45 

  • 此处说的暗柱和剪本身含的暗柱重合。

    2012-08-29 07:01:37 

  • 梁的支点落在剪力墙处要设置暗柱,图示为暗柱的配筋大样。

    2012-08-29 08:40:11 