-
lili50739491 2012-08-28 17:03:40 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2217查看 7回答
板的受力筋如何布置?
本工程是地下车库,其顶板配筋为双层双向,图纸中未注明钢筋具体位置,那么我们在布置板受力筋时,是应按梁分割布置还是通长布置?(地下车库2万多平米,如果通常布置的话钢筋量小很多。)实际施工为了考虑施工方便,一般是按梁分割的吗?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:如果板厚和标高相同,在实际施工为了考虑施工方便,同时节约材料,一般是拉通布置的,但这时要注意钢筋的搭接位子,即和梁的搭接一样;当板厚和标高其一不同时,断开布置。
2012-08-28 17:07:09
-
本工程是地下车库,其顶板配筋为双层双向,图纸中未注明钢筋具体位置,那么我们在布置板受力筋时,是应按梁分割布置还是通长布置? 按梁分割
2012-08-28 17:07:25
-
地库顶板的钢筋一般都是通长布置的呀 你就利用XY方向通长布置就可以的。
2012-08-28 17:25:50
-
通长布置,软件会自动考虑定尺长度的 只要你钢筋信息不输错 弯折输了就可以
2012-08-28 17:28:59
-
只能通长布置,除非有设计人改变了通长布置的说明。
2012-08-28 17:08:11
-
1、如果相连的好几块板标高、厚度都是相同的应该按照拉通计算受力筋,并且实际施工也是按照拉通施工的那样方便施工可以减少钢筋的切断用工。相连的板标高、厚度不同时只能按照单板布置钢筋可以不管设计标注。 2、当钢筋连通布置采用搭接时,上部钢筋搭接位置留在跨中LN/3,下部钢筋搭接位置留在支座端LN/4(详见06G901-1P2-1)
2012-08-28 20:05:28
-
板筋通长布置是考虑板的标高是不是在同一水平面上和板厚是不是相同,如果标高和厚度相同,且每块板的配筋相同时,可以通长布置板筋。通长布置板筋不考虑同标高同板厚的大小。
2012-08-29 06:54:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看