• 新手求解,关于电气定额计价依据问题

    “配线进入箱柜板的预留线”“与盘箱柜的外部进出线的预留长度”的区别与适用范围,

    预留长度

    接线箱

    问题补充:1。.配线时,是导线进、出配电箱都要预留半周长,还是只是进入预留半周长? 2‘。若导线从动力配电箱出来是预留“半周长”还是执行图中的“由地平管子出口吲至动力接线箱预留1米?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    进出配电箱的电缆电线都是按配电箱或配电柜的半周长预留的。由地坪管口到接线箱预留1米是指电缆穿管敷设时出管口预留1米,那个接线箱不是配电箱,是动力设备上自带的。例如电梯接线箱,那是电梯自带的。

    2012-08-28 19:51:57 

  • 1。.配线时,是导线进、出配电箱都要预留半周长,还是只是进入预留半周长?进出的线都要按规定预留。 2‘。若导线从动力配电箱出来是预留“半周长”还是执行图中的“由地平管子出口吲至动力接线箱预留1米?前者是引出,后者是引入,不矛盾。

    2012-08-28 18:47:59 

  • 回复:1、进出配电箱的都要计算半周长 2、穿管出口预留1米

    2012-08-28 20:15:18 

  • 1。.配线时,是导线进、出配电箱都要预留半周长, 2‘。导线从动力配电箱出来是预留“半周长”

    2012-08-28 20:56:23 

  • 你说的都是预留半周长即可。

    2012-09-04 10:10:01 