    电缆沟中的镀锌扁钢-50*5的接地线敷设,如果是沿电缆沟内壁通长敷设并与沟内电缆金属支架焊接贯通,应该按照延长米计算工程量并套《电气设备安装工程》定额册中‘防雷及接地装置’章节内的‘户内接地母线敷设’的子目,并据实输入-50*5镀锌扁钢主材名称、规格和单价就行了。

    2012-08-29 08:18:15 

  • 套室外接地母线定额,补充主材-50*5镀锌扁钢,损耗4%,按接地母线计算规则计算工程量,别忘了*1.039(转弯、上下波动、搭接系数)

    2012-08-28 21:59:55 

  • 套用安装电气中的相应子目