咖啡心情 2014-01-24 07:48:17 | 天津市 云翻样 | 779查看 7回答
剪力墙内无暗柱可能吗
有个工程左侧几个轴内剪力墙内有暗柱,右侧几个轴内无暗柱,只是剪力墙。我想不明白,墙内拐角、端部无柱可能吗?请赐教!
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳右边同样有。这是因为,以对称轴为界,画一半,表示那一半同样有。
2014-01-24 08:22:35
-
这个工程左侧几个轴内剪力墙内有暗柱,右侧几个轴内无暗柱,只是剪力墙。这个墙内拐角、端部无柱一般是不行的,但是也要看剪力墙设计,也许剪力墙设计就考虑了局部抗扭,你最好是问问设计。
2014-01-24 08:03:25
-
有个工程左侧几个轴内剪力墙内有暗柱,右侧几个轴内无暗柱,只是剪力墙。我想不明白,墙内拐角、端部无柱可能吗?
我的回答:一般情况下剪力墙内是设计有暗柱,你遇到的工程右侧几个轴内无暗柱,只是剪力墙应该是设计上的原因,要搞清这个问题,你只有与设计人员联系咨询、确认一下,避免造成返工。
2014-01-24 08:14:46
-
有个工程左侧几个轴内剪力墙内有暗柱,右侧几个轴内无暗柱,只是剪力墙。我想不明白,墙内拐角、端部无柱可能吗?请赐教!
回复:是否在其他单元编辑了,有可能是镜像的,如果不是和设计师联系
2014-01-24 08:16:59
-
这属于设计问题应向设计单位咨询。
2014-01-24 09:30:21
-
建议问设计院。
2014-01-24 09:55:43
-
也可能是在剪力墙内增加了配筋,满足使用要求,总之按图施工是没有错的。
2014-01-24 08:12:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看