40****@qq.com 2012-08-29 14:18:05 | 吉林省 其他专业 | 2279查看 3回答
板洞口加筋问题:x大于300,y小于300,是仅在x方向加筋,还是两个方向都加筋?
板洞口加筋问题:x大于300,y小于300,是仅在x方向加筋,还是两个方向都加筋?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般在Y方向加构造筋,在X方向加分部筋。
2012-08-29 14:34:55
-
一般在板洞短方向加附加较大直径的钢筋,板洞长方向附加较小直径的钢筋。一般不小于被截断钢筋面积的二分之一。
2012-08-29 14:42:13
-
1、x大于300,需要加筋,y小于300,不需要加筋,钢筋直接绕过即可; 2、看11G101-1第101页、102页;
2012-08-29 23:06:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看