• 分布钢筋计算的问题

    如图所示的条形基础的分布钢筋计算中,计算公式中为什么要减基础宽度1000啊,这样计算出的钢筋长度与实际的长度相差很大啊,这是为什么?是不是公式有错误啊 先示感谢

    钢筋计

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 就是与其横向基础的扣减。

    条形基础

    2012-08-29 15:32:15 

  • lanyue的回答很完整,支持

    2012-08-29 15:33:06 

  • 在《06G101-6》P58页中,我们可以看到图集提供了四种条形基础的节点布筋形式,对于L形相交时,因为主筋在角部已成网片,分布筋只要满足搭接长度即可。 所以我们在条形基础计算设置中,L形相交时条基分布筋是否均不贯通这一项,我们要选择是,也就是让分布筋不贯通过去,只让分布筋满足搭接长度,这样符合图集上的规定,同时这样计算出来的钢筋梁也是和我们的实际施工中L形条基相交的钢筋布置形式是一致的

    答疑解惑

    2012-08-29 15:18:35 

  • 它扣减的是与其垂直方向交接的位置,你这扣减两个1000,说明是两端的位置也有条形基础,然后用150的长度锚入与其交接的条形基础内。

    2012-08-29 15:18:20 