• 关于异形板受力筋支座的问题

    异形板受力筋支座不是以异形梁宽度作为支座宽,而是以钢筋与异形梁水平相交的宽度作为支座宽,这样支座宽就随着梁弧度的走向越来越大,请问这样对么? 如下图:右侧弧形梁宽度为250,可是锚固长度不是固定的250/2,而是从252/2向上随着钢筋布置而逐渐加大,请问这样的算法对么?做法选用的是03G图集

    03G图集

    问题补充:计算公式中,右侧锚固从max(252/2,5*d)到max(282/2,5*d),一直增加,钢筋越向下越大,这是因为钢筋越向下与弧形梁相交的长度越长,能到max(577/2,5*d),而手工习惯不是取max(250/2,5*d)么,250为弧形梁宽度,请专家给解答一下,是我手工算法的习惯不对,还是软件设置的问题

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我认为软件计算的没错,它是以进入另一种构件就考虑锚固长度的

    2012-08-29 15:28:56 

  • 这个就属于软件的不足之处了

    2012-08-29 15:28:11 

  • 这个应该不错,梁是弧形的而板的钢筋是水平布置的,所以钢筋的伸入的锚固长度是有变化的。

    2012-08-29 16:18:47 