• 内墙,天棚装饰脚手架

    请教竟真老师,山东地区内墙,天棚抹灰不能利用原砌筑脚手架且内墙及天棚高度在3.6米以下怎么计取装饰脚手架?内墙和天棚脚手架都需要计取还是只计取一次,最好能把定额号也写上,感觉这个装饰脚手架越看越糊涂,O(∩_∩)O谢谢!

    问题补充:有的写的3.6米以下不计取内墙抹灰脚手架,有的写的按30%计取,不明白到底应该怎么计算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好: 山东地区内墙,天棚抹灰不能利用原砌筑脚手架且内墙及天棚高度在3.6米以下,粘土砖墙的套用单排里脚手架10-1-21的30%;轻质墙、石墙、砼墙、装配墙板套用双排里脚手架10-1-22的30% 天棚高度3.6米以下的仅计算墙面抹灰脚手架,不计算天棚抹灰脚手架。天棚高度大于3.6米时,仅计算天棚抹灰满堂脚手架,墙面抹灰不再计取脚手架费用。

    2012-08-30 08:28:35 

  • 已采纳
    《山东省建筑工程消耗量定额》综合解释: 第二十一页: 第15条,满堂脚手架按室内净面积计算,不扣除柱,垛所占面积(没有高度规定,需要用满堂就计算) 第16条,内装饰脚手架,内墙高度在3.6m以内时(注意是3.6m以内),按相应脚手架子目30%记取。但计算满堂脚手架后,不再记取内墙装饰脚手架。

    2012-08-30 09:44:51 

  • 已采纳
    你好,很高兴为你服务 内墙抹灰脚手架计算按照补充解释为准: 抹灰高度低于3.6m,套用相应定额系数*0.3 抹灰高度超过3.6m,按相应定额的30%计取 天棚装饰高度低于3.6m不计取任何脚手架 天棚装饰高度高于3.6m计取满堂脚手架

    2013-08-31 08:41:16 

  • 已采纳
    朋友 建议你看一下广联达的视频资料 学习查看下 会有你需要的答案的 或者联系QQ531252987

    2012-08-30 08:05:00 

  • 已采纳
    室内天棚面距室内地坪在3.6米以内,不计算满堂脚手架。甲方有签证除外。 室内天棚面距室内地坪在3.6米以外,计算满堂脚手架。 按照规定计算满堂脚手架后,不再计算内墙脚手架。 内脚手架工程量按照计算规则计算。但内装饰脚手架没有单独的子目,所以要用里脚手架,但要乘以0.3系数。

    2012-08-30 12:44:42 